大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8364 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2025-08-27
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 一区二区三区不人妻无码 | 国产精品视频黄色 | 久久视频这里只精品6国产 欧美粗大无套gay | 一区二区三区区四区播放视频在线观看 | 亚色中文网 | 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 99热精这里只有精品 | 色噜噜狠狠狠狠色综合久一 | 乌克兰少妇videos高潮 | 亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 欧美日韩一本的免费高清视频 | 久久一区福利视频国 | 欧美a一级片 | 久久久无码精品午夜 | 亚洲精品色午夜无码专区日韩 | 亚洲美女二区 | 九色一区| 精品不卡在线 | 久久久精品日韩 | jizz国产免费观看 | 人人爱国产 | a国产在线观看 | 风间由美精品二区三区 | 国产又黄又爽视频 | 色婷婷六月亚洲综合香蕉 | 色婷婷婷亚洲综合丁香五月 | 国产精品av一区二区三区 | 最近最新中文字幕 | 中文字幕亚洲二区 | 国产成年人视频网站 | 四面虎影最新播放网址 | 欧美日日骚 | 欧美三级精品三区四区 | 亚洲国产中文字幕 | 久久久国产高清 | 精品一区二区免费视频视频 | 性xxxxfreexxxxx欧美牲交v | 国产成人综合野草 | 三年片在线观看大全有哪些爱奇艺 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 成人免费A片在线看网站外卖员 |