請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 日本亲子薍伦在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 亚洲Aⅴ无码专区在线观看春色 | 水蜜桃一区二免费 | 日韩欧美亚洲 | 国产淫片av片久久久久久 | 国产1122在线视频 | 日韩在线网 | 亚洲国产精品精品 | 日韩一区二区三区无码免费视频 | 极品少妇ⅩXXXⅩ护士 | 亚洲免费大片 | 亚洲免费成人 | 精品无码国产污污污免费 | 粉嫩虎白女在线观看中国女 | 国产成人久久精品麻豆二区照片 | 污网站在线观看视频 | 日韩人妻一区二区三区久久 | 野花视频最新免费完整在线观看 | 四虎成人在线观看 | 久久久久国产精品人妻A | 一体道色综合手机久久 | 国产一区二区三区18 | 久久精品亚洲精品无码金尊 | 国产熟妇与子伦hd | 爱爱一级片 | 国产午夜激情视频 | 91传媒免费观看 | 国产乱妇乱子在线播放视频 | 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频 | 少妇挑战3个黑人惨叫4P国语 | 性av盈盈无码天堂 | 成人国产亚?欧美成人?合网 | 免费无码又爽又刺激激情视频软件 | 亚洲午夜无码久久 | 久久视频这里只精品6国产 欧美粗大无套gay | 国产aV永久精品无码 | 欧美日二区 | 最大av在线 | 亚洲熟妇无码八V在线播放 韩日一级 | 成人在线视频一区 |