請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 天堂网在线最新版www | 成人国内精品视频在线观看 | 国产黄色亚洲 | 激情综合色综合啪啪五月 | 视频在线a| 国产成人亚洲在线观看 | 日本亚洲洲精品码无无专区 | 国产乱淫av片免费网站 | 爱情不设限免费观看 | 古典武侠a∨狠狠 | 最近日本中文字幕免费完整 | 午夜不卡影院 | 伊人久久综在合线亚洲2019 | 高清欧美在线三级视频 | 九色成人自拍 | 日本一区二区久久久 | CHINESE老女人老熟妇HD | 国产喷水1区2区3区咪咪爱AV | JIZZJIZZ国产精品久久 | 国产69精品久久久久孕妇大杂乱 | 亚洲精品国产专区 | 亚洲无人区码一码二码三码的特点 | 国产成人亚洲精品青草 | 亚洲精品国产精品久久99 | 欧洲精品视频一区二区 | 91av国产精品 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 五月婷婷综合国产成人一区二区三区 | xxxx内射美国老太太 | 国产九色自拍视频 | 黄色片免费在线播放 | 日韩欧美国产精品一区二区三区 | 人妻无码中文字幕永久在线 | 国产视频毛片 | 男受被做哭激烈娇喘gv视频 | 丝袜美腿亚洲一区 | 国产六九视频 | 国产一级淫片免费 | 99视频网| 国产精品一区人伦免视频播放 | 一区二区三区日韩欧美 |