請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 国产精品91一区二区 | 19禁无遮挡啪啪无码网站性色 | 亚洲国产成人久久一区WWW | 一个人看的免费观看视频www | 嗯啊ww免费视频网站 | 亚洲精品视频网址 | 久久精品无码一区二区三区 | 国产精品第一区 | 一区二区免费高清 | 日本高清中文字幕免费一区二区 | 午夜资源站 | 亚洲国产一区二区av | 亚洲毛片在线 | 无码人妻一区二区三区兔费 | 99色在线播放 | 日本色一区| 在线日韩欧美视频 | 麻豆资源网 | 人人做人人干 | 欧洲国产一区 | 99精品国产高清一区二区三区香蕉 | 跪趴式啪啪gif动态图27报 | 久草美女| 女人夜夜春高潮爽av片 | 国产女人高潮抽搐叫床视频 | 国产精品视频内 | 亚洲欧美黄色片 | 日本道最新高清不卡二区 | 欧美激情在线一区二区 | 久久国产精品无码一区二区三区 | 最近中文字幕完整视频高清 | 国产成人精品A视频免费福利 | 热の综合热の国产热の潮在线 | 经典国产乱子伦精品视频 | ww九九| 中文字幕无码AV激情不卡 | 免费看操| 高清乱码免费网站 | 婷婷.com | 无码手机线免费观看 | 日本一级毛片在线播放 |