請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 免费在线观看黄色大片 | cijilu在线视频最新地址 | 村女艳史理伦一及毛片 | 男女无遮挡猛进猛出免费观看视频 | 成人性色生活片免费看 | 国内偷拍第一页 | 免费的欧美gv在线网站 | 98久久| 久久久精品午夜 | 久久精品午夜 | 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 亚洲日韩欧美一区二区三区 | 国产欧美日韩A片免费软件 国产一级淫片免费放大片 国产亚洲视频系列 | 精品国产乱码久久久久久密桃99 | 成人免费视频源码网站 | 一级毛片免费 | 亚洲一区二区三区色 | 日韩av资源在线 | 成年免费大片黄在线观看一级 | av中文字幕亚洲 | 国产精品日韩精品欧美精品 | 在线精品99 | 亚洲国产三级片在线视频 | 国产最爽的乱淫视频国语对白1 | 在线天堂资源WWW在线污 | 女人高潮叫床三级视频 | 久久老子午夜精品无码怎么打 | 国产又黄又爽视频 | 国产精品午夜剧场免费观看 | avtt天堂网Av无码 | 国内精品久久久久久99蜜桃 | 91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快 | 美女黄网站免费福利视频 | 性欧美另类 | 插曲视频免费高清观看 | 免费韩国av| 亚洲国产精品lv | 欧美拍照视频 | 亚洲永久精品免费www | 亚洲高清免费看 | 国产日韩欧美一区二区在线播放 |