樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 142544 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-29
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 日本高清中文字幕免费一区二区 | 亚洲国产一区在线 | 18禁老湿私人影院免费 | 亚洲第一中文网 | 麻豆福利影院 | 国产妇女野外牲一级毛片 | www.中文 | 日本真人做人爱一区二区三区 | 日产精品卡二卡三卡四卡区满十八 | 精品欧美一区二区在线观看欧美熟 | 神马久久久久久 | 国产吃奶摸下激烈视频无遮挡 | 黑人操亚洲女人 | 麻豆传媒免费在线观看 | 猫咪永久在线成人免费网站 | 一本一道精品欧美中文字幕 | 久久观看免费视频 | 日本三级福利片 | 97碰碰碰人妻无码视频 | 亚洲一区在线日韩在线尤物 | 黄色在线观看免费视频 | 亚洲久久中文字幕 | 欧美BBBBBBSBBBBBB 麻豆传媒免费在线观看 | 国产视频一区在线 | 国产女人AAA级久久久级 | 日本最新免费二区 | 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆 | 日本在线视频WWW色影响 | 亚洲综合久久成人A片红豆 国产真实强被迫伦姧女在线观看 | 婷婷综合久久一区二区三 | 人妻少妇乱子伦喷水 | 中文字幕一区二区三中文字幕 | 国产无遮挡无码裸体视频在现观看 | 国产亚洲综合一区二区 | 极品少妇videofreehd | 91精品亚洲一区二区 | 成人免费无码一区二区三区动漫 | 久久综合狠狠综合久久激情 | 硬汉视频官网在线观看 | 亚洲国产精品国语在线 | 爱爱视频网站免费 |