樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86081 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-05-07
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86081 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-05-07
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇av综合网 | 波多野结衣爽到高潮在线观看 | 日韩欧美一区在线 | 亚洲区小说区图片区QVOD | 老师好湿好紧我要进去了在线观看 | 丝袜办公室秘书啪啪到哭 | 国精产品999永久中国有限 | 成年人免费在线视频观看 | 美国一区二区三区在线播放 | 四虎在线播放 | 国产在线无遮挡免费观看 | 视频在线一区 | www.在线看| 中文字幕亚洲二区 | 成人无码A片一区二区三区免费看 | 极色影院 | 91在线免费观看视频网站 | 国产voyeur精品偷窥222 | 亚洲精品无码一区二区四区 | 国产人妖在线播放 | 亚洲高清在线免费观看 | 欧美大色视频在线观看 | 国产AV国片精品无套内谢蜜臀 | 欧美一三区 | 菠萝菠萝蜜视频在线3 | 久久草莓一区二区 | 国产一区二区三区美女 | 久久久久日本精品一区二区三区 | 国产口暴吞精一区二区 | 欧美一级大片免费看 | 中文激情在线一区二区 | 麻豆av在线免费看 | 国产在线无码一区二区三区 | 在线看片人成视频免费无遮挡 | 国产老熟女ASS | 久久久精品人妻久久影视 | www.7788久久久久久久久 | 日韩卡一卡二无线乱码新区仙踪林 | 亚洲一区二区中文播放av | 欧美一区二区免费视频 | 精品国产欧美一区二区三区成人 |