jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了. 大家調試的時候,有沒碰到這種問題? 電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的? |
---|---|
|
huosang
級別: 略有小成
![]() |
如是漏電開關,就錯把工作零線當做接地,這是老師傅常出的毛病,否則電纜漏電. |
---|---|
|
huosang
級別: 略有小成
![]() |
屏蔽線接地,不會引起開關斷電,只有真真漏電才會 |
---|---|
|