這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 码专区—VA亚洲V天堂 | 欧洲性xxxxx| 亚洲午夜一区二区三区 | 窝窝午夜精品一区二区 | 国内精品在线一区 | 国产中文字幕在线视频 | 久久久国产精品免费a片3d | 久久精品国产亚 | 全职猎人1999 | 成片人免费观看 | 农民人伦一区二区三区 | 久久久精品国产免费观看同学 | 日韩免费区 | 在线看片免费不卡人成视频 | 国产黑色丝袜在线视频 | 日本高清视频在线 | 亚洲日韩国产精品乱-久 | 高清一区二区在线观看 | 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢 | 欧美一区二区三区人 | 逼特逼在线视频 | 欧洲极品少妇 | 麻豆视频传媒入口 | 外国一级黄色 | 爽好久久久欧美精品 | 爱操成人 | 天天躁夜夜躁狠狠综合 | 色情无码WWW视频无码区 | 最近中文2019字幕第二页 | 114毛片 | 免费人成网站在线视频 | 国产爆乳无码av在线播放 | 亚洲精品无码你懂的网站 | 中文字幕av无码不卡 | 国产人成无码视频在线1000 | 中文天堂在线资源 | 国产日产欧产精品精品软件 | 好爽又高潮了毛片一区二区 | 一区视频免费观看 | 黄色片日批| 欧美最猛黑人XXXX黑人猛交98 |