采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 460 個
工控威望: 821 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-05-05
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 23:03
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的,
所以異常指示燈會亮。
用CC-LINK監控位自鎖……
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 460 個
工控威望: 821 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-05-05
查看uthman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 20:10
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频手机在线观看 | 国产成人精品福利网站人 | 一级黄色免费观看视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 久久久久国产精品一区二区三区 | 综合久久久久久久久久 | 黄色片网站免费观看 | 在线观看免费播放av片 | 色综合天天综合网国产 | 国产91精品久久久久久久 | 亚洲国产一区二区三区精品 | 国产呻吟对白刺激无套视频在线 | 人妻偷人VA精品国产旡码 | 日韩视频中文 | 污网站在线浏览 | 男人搡女人搡到高潮视频 | 欧美日韩黄| 秋霞毛片久久久久久久久 | 欧美黑人一级爽快片淫片高清 | 人妻丰满熟妇AV无码片 | 亚洲国产精品久久久久蝴蝶传媒 | 懂色av一区在线播放 | 91成人网在线 | 岛国免费视频资源 | 国产同事露脸对白在线视频 | 性按摩玩人妻HD中文字幕 | 伊人欧美 | 色噜噜狠狠色综合免费视频 | 毛片毛片 | 日日噜噜夜夜爽爽 | 亚洲Av日韩Aⅴ高潮潮喷无码 | 国产精品伦一区二区三区 | 美日韩在线视频 | 日本精品一区二区三区在线视频 | 成人国产在线视频 | 亚洲色精品三区二区一区 | 成人精品福利 | 日日骚一区二区 | 国产精品影院在线观看 | 久久久久国产精品视频 | 国产av一区最新精品 |