在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1126 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 13:05
引用
引用樓主小蜜蜂于2011-07-02 13:26發表的 零線地線共用后的問題請教大家 :
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。

講一點不知道對有沒有幫助。三相用電設備,不準一個系統中有接零保護與接地保護二種方式,如果你的三相四線是只控制一個設備,那樣零線是可以與相線一同斷開的,按道理零線是不能設保險絲的,
要是你說的意思是這個意思是,你的接法是接零保護,那樣你必須到配電房時,零線與接地線,接在漏電開關的下面(出線),電源及零線接在開關的進線處,這樣漏電開關才有作用的。不知道我說的對不對, 希望同行指點

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频六区 | 亚洲精品色婷婷在线影院 | 国产亚洲精品AA片在线观看网站 | 337P日本欧洲亚洲大胆在线 | 袖珍幻女bbwxxxx | 亚洲在线播放 | 99精品免费 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 性网站视频| 国产福利写真片视频在线 | 亚洲国产精品成人无码区 | 骚妇BB双飞插 | 欧美肥妇视频 | 无码中文人妻在线二区 | 亚洲欧美国产精品无码中文字 | 东北丰满熟女人妻与小伙 | 天天躁日日躁狠狠躁aab吃奶 | 亚洲欧美日本精品 | 亚洲综合国产成人丁香五月激情 | 国产精品欧美久久久久久日木一道 | 日韩有码一区二区三区 | 国产精品黄页网站在线播放免费 | 亚洲AV第一成肉网肉片AV | 在线视频播放免费观看 | 中文字幕在线观看成人 | 亚洲射逼 | 日本免费不卡 | 国产精品一码二码三码在线 | 久久久青草 | 久一在线视频 | 99久久久无码国产精品9 | 性欧美videos| 超碰在线播放97 | 日产特黄极日产 | 日韩精品久久 | 国产黄在线 | 中国人与黑人牲交FREE欧美 | 亚洲乱码中文字幕综合 | 91手机在线视频 | 深夜福利在线免费观看 | 噜噜噜噜av夜色在线 |